高压电缆热稳定计算专题,为您提供高压电缆热稳定计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电缆热稳定计算相关的专业交流讨论,更多高压电缆热稳定计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压电缆热稳定校验时t该取多少?
以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?我看P226的示例中,近端系统的短路电流等效持续时间t’=0.15s,而我们做工业项目一般都是远端短路系统,那么此时t=?
高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗
工业与民用配电手册上高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?
关于高压柜到变压器高压电缆热稳定校验
高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
跪求高压电缆热稳定校验软件,能生成计算书的那种,万分感谢!
遇到一个工程,新上一台800,一台630,一台315变压器.三台变压器同出一台高压电缆分线箱.高压电缆分线箱的进线电缆选多大的合适?我用的70铜芯的,供电局让做热稳定校验,希望哪位大侠能提供一个热稳定校验的软件,生成一份计算书,让我有个交代.谢谢!
新做的电缆热稳定计算书
按照国标电力电缆规程做的电缆热稳定校验计算书,EXCEL的大家给提提意见 完善一下也请大家把自己多设计制作的计算书也能发上来
依据动稳定条件如何选择高压电缆?
依据电缆的动稳定条件,高压电缆如何选择?
电缆热稳定计算公式的疑问?
电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!
关于规范上电缆热稳定计算的疑惑
在GB50217 电力工程电缆设计规范中 附录E的公式是这样的在工业与民用配电设计手册 P212上公式是这样的两个公式,差了一个10倍,我平时计算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是规范上刊印错误呢?还是我自己理解有问题呢,这么严重的错误规范上不应该出现吧。。。。。请各位解惑一下
求教大神,关于高压电缆的负荷计算问题。
小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。
关于高压电缆敷设的问题
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教