最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:
1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)
2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)
请教
2楼
有多远?箱式变不行吗?
回复
3楼
看你实地情况吧,有的也可以从外面过,不一定就在地下室里过啊。
回复
4楼
回三楼兄弟,硬要从外面过是可以的,我想知道从里面走(也就是地下室)怎么做?
回复
5楼
高压单独走一个桥架就可以
回复
6楼
问题是如果走一个桥架,要是火灾不是一起烧断了,那低压用两路切换加防火电缆还有什么意义?
回复
7楼
用ZR-型电缆。不过我看到一般还是单独走桥架多。。。。
要不走电缆沟。
回复
8楼
走一个线槽,中间加防火隔板.线槽作防火喷涂.
回复
9楼
走一个线槽,中间加防火隔板,线槽作防火喷涂.
回复
10楼
回复
11楼
如果走一个桥架,要是火灾不是一起烧断了,那低压用两路切换加防火电缆还有什么意义?
同样以上说法,我记得不允许两路一同配设
回复