《矿物绝缘电缆敷设技术规程》 JGJ 232 - 2011
3. 1. 7 有耐火 要求的线路,矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等级不 应低于电缆本体的耐火等级。
4.1.7 交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施:
1 电 缆向分回路进出钢制配电箱(柜)、桥架;
2 电缆应 采用金属件固定或金属线绑扎,且不得形成闭合铁磁 回路;
3 当电缆穿过钢管(钢套管)或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞 时,电缆应分回路敷设。
4. 1. 9 电缆首末端、分支处及中间接头处应设标志牌。
4. 1. 10 当电缆穿越不同防火区时,其洞口应采用不燃材料进行封堵。
4.10.1 当电缆铜护套作为保护导体使用时,终端接地铜片的最小截面 积不应小于电缆铜护套截面积,电缆接地连接线允许最小截面积应符合下表的规定: