消防配电线路中,矿物绝缘类不燃性电缆应采用的敷设方式
zsd_7828606833
2023年01月29日 16:53:17
只看楼主

知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆,不少电气设计人员都采用了耐火电缆槽盒的敷设方式。这种做法会因为散热不良而导致它的载流量降低,因此不符合相关规范要求。 根据 《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)第10.1.10.1条规定: 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合 “当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。”

知识点:消防配电线路

在建筑电气设计中,消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆,不少电气设计人员都采用了耐火电缆槽盒的敷设方式。这种做法会因为散热不良而导致它的载流量降低,因此不符合相关规范要求。

图片

根据 《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)第10.1.10.1条规定:

消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合 “当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。”

图片

矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性 能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能够保证火灾延续时间内的消防用电,还不会延燃、不产生烟雾,故规范允许这类电缆可以直接明敷。

图片

根据 《耐火电缆槽盒》GB294152013第3.1条规定:

耐火电缆槽盒是由无孔托盘或有孔托盘和盖板组成,属于封闭式槽盒,矿物绝缘类不燃性电缆因散热不良会导致其载流量降低。

图片

综合上面的规范要求,正确的做法是当矿物绝缘类不燃性电缆束根数较多时,可采用有孔托盘或梯架敷设,若根数较少时,也可以采用吊架(杆)等方式敷设。