咨询一个干包高压电缆头的问题
nimapaolao
nimapaolao Lv.2
2011年04月05日 01:12:00
只看楼主

大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~单位最近敷设了一条临时高压电缆由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头现在有如下疑问~1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?

大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~

单位最近敷设了一条临时高压电缆
由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头

现在有如下疑问~

1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?

2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~
应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?

3.中间头的半导电层剥除是否应该尽量的少?~但总有个下限吧?~不知道有没有相关规定?~查看了爬电距离的相关规定好像也找不到详细的介绍~~

麻烦各位高工帮忙解答一下~~十分感谢。。。
lingxuct
2011年04月05日 14:46:51
2楼
1、“干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?”,高压电缆头在规范里并没有禁用。

2、“应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?”

爬电距离个人经验是10KV不小于100mm,电缆上半导电层的剥掉长度,应按爬电距离来计算制作,是按包上去的半导电带(13号带)测量爬电距离,爬电距离10KV不小于100mm,当然,长一点会更可靠些。

3、中间头也一样,铜连接管外半导电带应填平两侧主绝缘层,主绝缘层外的原电缆半导电层应剥到连接管半导电带(包扎)100mm以上(这也是爬电距离的一种理解),其外包上绝缘带,后面一层包钢铠(钢丝网)。
回复
nimapaolao
2011年04月05日 15:08:37
3楼
非常感谢区管专业认真的回答~~受益匪浅~~~感谢!

啰嗦几句。。。请赐教~~

对于问题一:干包高压头在规范没有找到相关的规定~网上也搜索不到相关的制作工艺,在实际工作中很难下手。。。。

对于问题二:感谢区官提供的10KV爬电经验距离,不知道是否有强有力的依据或者相关规范,因为这个问题在我们同事之间也有很强的争论,我的做法通常都保证在150MM左右~但有些同事则选择250MM以上,我找不到相关的技术规范来证明谁的做法更加争取

对于问题三:跟问题二似乎同问, 对于铜管外绕包的自粘带以及乙烯带层数是否有要求?按照1KV绝缘等级胶带来计算是否应该达到10层以上?
回复
lingxuct
2011年04月05日 19:53:37
4楼
在2楼忘记说了,现在还可以说,“干包头”早在10年前已经不太做了,热缩和冷缩的电缆附件都有说明书,可按说明书要求做,个人不希望再做“干”的。

至于爬电距离的大小,与电压大小有关,我在2楼说的数据可能是6KV的(10KV不一定不能用参照),到底那个是正确的,只能以“试验结果”来试说明,因是“干”的,不妨先做直流泄漏,不放心的话,还可以再做“交流耐压试验”,如果试验结果合格,证明是正确的,不合格时再分析制作工艺问题,因为,高压电缆做头后,必须经试验合格后才能投用。
回复

相关推荐