高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。
启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。
请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢
[
本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
2楼
考虑电流大小,启动柜的电流会大一点,综旨是让人能看清楚电流的大小。
启动柜上电流表如果小了,指针长时间打到头,看不清楚电流是多少,就失去电流表的作用了。
回复
3楼
我的观点与楼上不一样!
1、启动柜电流比较大这是毫无疑问的。但其装设CT的主要作用不应该只是为了看电流。启动电流能看当然最好,但实际上因为启动时间毕竟比较短,监视启动电流大小的意义并不大。所以,在启动柜内装设CT的主要目的应该是
为了实现启动时间内的保护,而不是为了看启动电流。
2、高压电动机采用串联电抗器降压启动,说明该电动机很大,很有可能在2000kW以上。当电机容量在2000kW以上时,规范要求必须采用差动保护。对于这种带有启动柜和运行柜的大电机回路,其差动保护应该是取启动柜、运行柜以及电机尾部三处的CT取差流。此时,启动柜内的CT必须按照运行柜内CT、电机尾端CT同样选取,以免CT特性不一致,导致差动保护误动。
如果该电机在2000kW以下,那么可以不设差动保护,但必须设速断保护。启动时间电流较大,其保护电流采样用的是启动柜内CT。启动过程完成后,运行期间保护电流采样用的是运行柜内CT。因为两个开关柜内可以用不同的两个保护装置来分别实现,所以两个开关柜内的CT可以不按一样变比进行选取。
回复
4楼
有道理:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
5楼
学习!!!!!!!!!!
回复
6楼
谢谢各位解答!
电动机不大,没有差动,但是采用了电抗器启动。
有些设计启动柜CT是运行柜的2倍;有的设计虽然选取一致,但是明显是按照大很多来选的(都按照启动柜选)。
我纳闷的是,即使是直接启动,按照电动机额定电流为CT一次电流 70%方法来确定CT变比,也不是不可能的,但是采用电抗器降压启动时,启动柜CT怎么要那么大变比,几乎是正常值的2倍,电抗器启动有什么特殊的地方?
回复
7楼
这是从哪来的依据?我们似乎都不是这么取的!CT一次电流比电动机额定电流要大。
回复
8楼
电动机额定电流是CT一次电流70%左右。
回复
9楼