10kV高压电动机配电问题
北方郎
北方郎 Lv.13
2011年08月21日 14:30:45
只看楼主

最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?

最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?
免费打赏
yugzh168
2011年08月21日 15:25:55
2楼
也可以啊。真空接触器的价格低一些。
回复
fhm330941939
2011年08月21日 15:39:29
3楼
这要看项目具体情况,如果需要远程控制则可由低压配电室直配。如果不常操作,且配电距离相当远,可在防火堤外设置防爆低压配电箱,箱内设接触器、热继电器等保护电器,泵旁设启停按钮盒。
回复
北方郎
2011年08月23日 10:07:31
4楼
最终选用高压断路器+真空接触器
回复
dgshyjm
2011年08月23日 10:55:05
5楼
可以的,在防火堤外设置防爆低压配电箱,箱内设接触器、热继电器等保护电器,泵旁设启停按钮盒。
回复

相关推荐

APP内打开