电动机综合保护整定原则
电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 KK:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5 KK:可靠系数,取2~3 Kc:电流互感器的比误差,取0.1
电动机保护器抗晃电应用
安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,