电动机单相接地保护专题,为您提供电动机单相接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机单相接地保护相关的专业交流讨论,更多电动机单相接地保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
电动机单相接地保护动作电流
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
厂6KV电动机单相接地跳闸吗?为什么
厂6KV母线为中性点不接地系统,单相接地后三相线电压平衡,只发信号,那么母线上的电动机单相接地跳闸吗?先谢谢大家了!
请教单相接地保护的问题
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
接地故障保护和单相接地保护
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
[23B-1-XX]电动机的接地保护整定
大意:流过保护安装处的电容电流7A,线路总的电容电流10.5A,灵敏系数1.25,求整定电流?一为5.6A,一为8.4A。我的答案是7/1.25=5.6A。别人的答案是10.5/1.25=8.4A,说是忽略电动机的电容电流。我认为我的是对的,你呢?
零序保护与单相接地保护有区别嘛
这两种的保护的基本原理很相似,一同事说就是同一种的保护,我认为还是有区别的,查资料没找到很大的区别点,故问问论坛的高手和前辈,望指教!
电动机是保护接零还是保护接地
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
TN-S系统的电动机是否需要设单相接地故障保护
TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?
请教低压侧的单相接地保护的问题
在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。 我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复
单相接地保护整定值的计算的疑惑
按配电手册P310页,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值应该取多少好呢?