低压电动机接地故障保护必须跳断路器吗?
zcskiller
zcskiller Lv.5
2013年11月04日 09:52:36
只看楼主

我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!

我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!
s9
2013年11月04日 10:01:31
2楼
靠什么启动接触器?
电动机接地故障不就是短路吗,此时热继电器能瞬动吗?
回复
lingxuct
2013年11月04日 10:14:07
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-4 10:16 编辑

楼主说的是低压电机,发生接地故障时必须跳断路器吗?当然跳接触器也是一样的,只要能在跳闸后知道是什么故障就行。

业主的目的是“减小投资”,作为设计考虑的不只是投资,还应全面考虑,当电机发生接地故障时的“总体损失”会有多大!

电机发生接地故障时,如果保护不投跳闸,严重时会烧电机,烧一台电机的价值能装多少台断路器的分励脱扣器?(这个得失关系需要给业主说清楚)

但还有一种情况,电机在运行中对整套装置的重要性,如一台锅炉中的主风机电机,一跳闸将迫使锅炉停炉,一台带发电机的锅炉停一下,损失可能有10台电机的价值!这样,除非这台电机不跳将烧毁(电机烧毁一样停锅炉),这样,(一般锅炉都为中压电机)电机接地只发信(报警)不跳闸,过流保护跳闸(中压系统为高阻接地系统,只接地电流对电机的损伤不是很大,当接地故障扩大变成相间短路时才跳闸)。

综上分析,不是重要装置的重要电机,发生接地故障时以跳闸为妥,不跳闸的损失比跳闸要大。只有烧电机的损失比装置损失小时才不跳闸。
回复
zigj
2013年11月04日 10:25:42
4楼
版主分析得很好。
另外,断路器往往可以兼做接地故障保护,如果灵敏度不够时,才需要另外加接地故障保护装置。
回复
xiechengxiaoxu
2013年11月05日 14:40:26
5楼
学习了 顶一下:lol:lol
回复
ray卢
2013年11月05日 16:59:38
6楼
不愧是版主,学习了。。。。
回复
co1498551880371
2017年06月27日 16:27:18
7楼
zigj 发表于 2013-11-4 10:25 版主分析得很好。另外,断路器往往可以兼做接地故障保护,如果灵敏度不够时,才需要另外加接地故障保护装 …断路器的短路保护,不能作为接地故障保护,不要忽悠人,没有明文这样规定。接地故障保护必须设零序电流互感器。
回复
co1498551880371
2017年06月27日 16:27:21
8楼
zigj 发表于 2013-11-4 10:25 版主分析得很好。另外,断路器往往可以兼做接地故障保护,如果灵敏度不够时,才需要另外加接地故障保护装 …断路器的短路保护,不能作为接地故障保护,不要忽悠人,没有明文这样规定。接地故障保护必须设零序电流互感器。
回复
co1498551880371
2017年06月27日 16:30:07
9楼
zigj 发表于 2013-11-4 10:25 版主分析得很好。另外,断路器往往可以兼做接地故障保护,如果灵敏度不够时,才需要另外加接地故障保护装 …断路器不能做接地故障保护,何况没有这样的明文规定,不要在这里忽悠。接地故障保护必须设零序电流互感器。
回复
co1498551880371
2017年06月27日 16:30:31
10楼
断路器不能做接地故障保护,何况没有这样的明文规定,不要在这里忽悠。
接地故障保护必须设零序电流互感器
回复

相关推荐

APP内打开