接地故障造成火灾的原因
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
关于接地故障保护问题的探讨
核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。