保护接地的原理和接地方式
zsd_2056207872
2022年09月16日 16:06:00
只看楼主

知识点:接地系统 类型(注意:同一系统不允许同时采用保护接地和保护接零)?IT系统   (保护接地)?TT系统(保护接地)?TN系统(保护接零)(TN-S、TN-C、TN-C-S)?IT系统:所有的金属机壳都必须接地,但是电力系统不接地或者是通过阻抗接地。I:电力系统的中性点不接地或者通过阻抗(电阻器或电抗器)接地。T:电气装置的外壳(也就是所有机壳)导电部分单独接地

知识点:接地系统 

类型(注意:同一系统不允许同时采用保护接地和保护接零)

?IT系统   (保护接地)

?TT系统(保护接地)

?TN系统(保护接零)(TN-S、TN-C、TN-C-S)

?IT系统:所有的金属机壳都必须接地,但是电力系统不接地或者是通过阻抗接地。

I:电力系统的中性点不接地或者通过阻抗(电阻器或电抗器)接地。

T:电气装置的外壳(也就是所有机壳)导电部分单独接地或者通过保护导体接到电力系统的接地极装置上。

IT系统:所有的金属机壳都必须接地,但是电力系统不接地或者是通过阻抗接地。



 
图片  





 
图片  



每一条并联支路的电流与电阻大小成反比,即为:

Ir/Id=Rd/Rr

Ir:流经人体的电流,A

Id:流经接地体的电流,A

Rd:接地体的接地电阻,Ω

Rr:人体电阻,Ω

 

Id=Uφ/(Rd+Z/3)

Ud=3UφRd/(3Rd+Z)

Z:为电网对地阻抗,Ω

Ud:漏电外壳对地电压,V



 
图片  
一般低压系统中,接地电阻小于4Ω,触电危险可得以解除。

IT系统是指电源中性点不接地,设备外露可导电部分接地的配电系统。



由于电源中性点工作在“浮地”状态,当系统发生单相接地故障时电源三相间的基本平衡仍可保持,系统可以继续运行,供电连续性好。

保护接地是IT系统间接接触电击防护最基本的安全措施。


一、IT系统的安全原理

1.如图:当设备无接地时,只有人体和配电网对地绝缘阻抗构成回路。

若假设各相对地绝缘阻抗对称,即Z1=Z2=Z3=Z,则:

 



 
图片  
 
图片  




2.IT系统中外露金属部分以Rb接地



 
图片  


结论:

因为Rb<<|Z|,只要适当控制的Rb大小,即可限制该故障电压在安全范围之内;同时,由于Rb的分流作用,通过人体的电流也将大大降低。


 
图片1.通过例题的计算可以说明,即使是在低压不
接地配电网中,单相电击也是有致命的危险。
 
图片  


2.通过例题给定数据的条件下,有Rb=4Ω。则人体电压降低到0.46V,人体电流减小为0.23mA。


二、保护接地的应用范围

适用于各种不接地配电网1~10kV配电网,矿井低压配电网等。凡由于绝缘损坏或其他原因而呈现危险电压的金属部分,均应接地。


三、接地电阻的确定

1、低压设备接地电阻

(1)为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,要求保护接地电阻Rb≤4Ω。

(2)当配电变压器或发电机的容量不超过100kVA时,由于配电网分布范围很小,单相故障接地电流更小,可以放宽对接地电阻的要求,取Rb≤10Ω。


2、高压设备接地电阻

(1)小接地短路电流系统

高、低压设备共用接地

?


图片



高压设备单独接地

?


图片


注:

1、接地电阻除满足以上两式外,还应小于10Ω。

2、Id为单相接地电流,根据配电网的特征计算和确定。


??(2)大接地短路电流系统


图片


但当接地短路电流ID>4000A时,可采用


图片