【求助】关于发电机定子接地保护
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
求教(发电定子接地保护问题)
我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点