【求助】关于发电机定子接地保护
pc990504@co163
2006年04月11日 15:00:23
来自于继电保护
只看楼主

多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。

多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?
先说说我厂机组概况:
18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。
在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:
1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。
2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。
后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。
那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:12 编辑 ]
免费打赏
wobenshiwen
2006年04月11日 18:04:09
2楼
那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?

是的,中性点不接地发电机定子接地动作于发信!
回复
yxwliul
2006年04月11日 22:38:41
3楼
同意楼上意见,我们这里30MW的发电机,电压10kV,中性点不接地,定子接地就是发信号。
回复
pc990504@co163
2006年04月11日 23:36:05
4楼
谢谢了。
回复
kingwangyanru
2007年09月27日 13:51:23
5楼
我有一个问题疑惑了很久想请教各位:对于125MW以下中小机组,如果单相接地故障电流小于发电机的允许值,中性点应采用不接地方式,另外根据GB/T14285-2006第4.2.4.2的要求“与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。”但是又发现在很多小机组(25MW以下)设计中,发电机采用了中性点不接地的方式,但在机端又装设了零序互感器作为发电机定子接地保护,这种做法是否矛盾?对于与母线直接连接的发电机(单相接地电流小于允许值)应怎样装设定子接地保护,或者干脆不装而只监视机端零序电压?请指教,谢谢。
回复
shichao9305
2008年11月27日 00:38:42
6楼
我在做一个水电站,为什么我们的1F 比2F 3F大两倍容量,但中性点电流互感器与发电机连接的电缆都是3*35的,我觉的1F 应该比其他两个发电机粗些吧
回复