与母线直接连接的发电机定子接地保护设置
lixiaoxin1983
2010年03月24日 10:57:24
来自于继电保护
只看楼主

发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护

发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护
lingxuct
2010年03月25日 12:36:51
2楼
小发电机,没有零序CT时,由差动保护实现接地保护。(或者由三相3个CT平衡输出给综保,综保内部计算得出是否接地)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-25 12:42 编辑 ]
回复
wlongjun
2010年03月26日 15:36:45
3楼
学习了!
回复
lixiaoxin1983
2010年03月29日 09:24:32
4楼
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1666152&page=1&fromuid=2074380#pid17118891

用差动保护实现接地保护的问题:
1)灵敏性如何校验
2)一般接地保护只是发信号,而差动保护是跳闸,接地保护的时候就只能跳闸了
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 18:32:13
5楼
发电机是不接地系统,定子回路一点接地不会产生短路电流,差动保护是不会对定子回路接地起作用的。2楼不要误导楼主。
不接地系统的接地监测一般是用零序电压继电器。但要判断是发电机接地还是母线上的其他设备接地,一般是在发电机机端加零序电流互感器。
但如果母线上安装有小接地选线装置,能够判断出是母线上的出线或其他设备接地,或者运行规程中规定了有接地发生时可以及时停发电机的,或者接地电容电流很小的,则发电机回路可不加零序电流互感器,机组容量大时发电机引出线很粗,一把抓CT不好装。
回复
lingxuct
2010年04月12日 21:14:30
6楼
不知道是谁在误导?!

“差动保护是不会对定子回路接地起作用”与“在发电机机端加零序电流互感器”有什么区别,动作原理是不是需要“接地电流”?差动不起作用,零序就会起作用?

还是请楼上把楼主的问题(与2楼不同的观点)解说一下好。
回复
lingxuct
2010年04月12日 21:16:54
7楼
“机组容量大时发电机引出线很粗,一把抓CT不好装。”????

大容量发电机都不装CT了???? :lol :lol :lol
回复
lixiaoxin1983
2010年05月17日 14:22:13
8楼
原帖由 lingxuct 于 2010-4-12 21:14 发表
“差动保护是不会对定子回路接地起作用”与“在发电机机端加零序电流互感器”有什么区别,动作原理是不是需要“接地电流”?差动不起作用,零序就会起作用?

我也希望解释解释,不太明白
回复

相关推荐

APP内打开