小电流接地保护误选误跳求治
这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
小电流接地系统中接地保护设备的选择zt
1.中性点不接地电网的接地保护电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:(1)系统接地绝缘监视装置:绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,必须经拉线路试验,必将增加了对用户的停电次数。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。(2)零序电流保护