精华汇总
保护电流
更多
电流三段保护
电流保护器
零序电流保护
轴电流保护
电流保护电路
反向电流保护
过载电流保护
负序电流保护
差动电流保护
电流保护开关
过流保护电流
电流差动保护
故障电流保护
电流平衡保护
外加电流保护
阴极电流保护
电网电流保护
大电流保护电路
电流保护整定
四次电流保护
短路电流保护
电网的电流保护
三段电流保护
电流 保护
电流一段保护
电流保护习题
正序电流保护
#
保护电流
#
300
保护电流专题,为您提供保护电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保护电流相关的专业交流讨论,更多保护电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
一则差动电流保护动作问题
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
零序电流保护及其优缺点
微机保护的零序电流问题?
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
关于断路器保护电流的问题
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
变压器零序电流差动保护
变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
轴电流保护的应用及原理
保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。
关于小电流接地保护装置
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
点击加载更多
APP内打开