这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。
这"病"还有救吗?:
本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!
附:
本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。
6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。
我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?
请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
2楼
“装置背板CT接地点的输入端存有电压”
是CT二次绕组的接地端对地有电压,还是CT二次绕组的两端之间有电压?
另外,是零序CT,还是三相CT 构成的零序电流滤过器?
回复
3楼
要看你的小电流接地选线装置的选线原理是什么:
是按零序电流还是有功分量还是检测的其他什么信号
我这里以前也有一套小电流接地选线,检测零序电流的,但在接地时,由于消弧线圈的补偿,零序电流非常小,常常无法准确动作。
现在更换了接地电阻箱,在接地时先瞬间短接消弧线圈,检测接地电流有功分量,准确多了。
回复
4楼
二位把脉,非常感谢!^^
to NLB:是零序CT二次绕组的接地端(I0*)有电压。而且不光是引入装置的I0*端之间有电压(甚至达到三、四十伏),CT本体的二次接地点间有些也有(接地点有些选择在CT根,有些选择在保护屏的钢架上)。
这要想查出电压是哪儿来的,不象大海捞针么?
to ppyqql:它的原理是在采集的各零序电流中选三个最大的认为是接地线路。
回复
5楼
若CT质量问题,(有剩磁),在选线上有多大影响呢?
回复
6楼
这个我不懂,不知道适不适合我们这里。能不能说详细些,发到我的邮箱亦可:zhzh_cyd@126.com
THANK YOU!
回复
7楼
工作原理:
消弧线圈接在接地变压器或发电机中性点上,采取预调谐方式,系统正常运行时,装置对中性点电流进行快速采样,通过相位跟踪法测定系统对地电容的变化。为了防止系统发生谐振,消弧线圈串联阻尼电阻,在发生单相接地时自动短接。微机调谐是根据电网的脱谐度进行调节的。
ε=(IL-IC)/ IC其中ε为脱谐度,IL为消弧线圈电感电流, IC为电网的电容电流。
由于IL为消弧线圈上电感电流,为已知量,因此只要测量出系统对地的电容电流,即可计算出电网的脱谐度。L2档时,测量零序回路电流为I1故:
由(1-1)和(1-2)即可求出R和XC。
Uφ
IC=
XC
控制器以脱谐度和残流为判断依据的,投运前先将脱谐度的范围设定为ε=ε1~ε2,当系统的脱谐度超出此范围,调谐器发出指令,控制电机来调整消弧线圈的有载开关,使调整后的脱谐度及残流满足要求。
DK选线方法工作过程如下,系统发生单相接地后,对瞬时接地故障,由于流过消弧线圈的电感性电流与流入接地点的电容性电流相位相反,接地弧道中所剩残流很小,对于瞬间接接将自行消失。如果是稳定接地,延时60秒钟后(时间可以任意设定)由计算机控制投入并联电阻(投入时间小于1秒),产生一定的有功电流,该电流流向接地线路,计算机对所有出线零序电流进行快速同步采样,利用快速付立叶变换(FFT)对采样数据进行处理,由于接地线路和正常线路在并联电阻投入的时间内(几个周期时间即可)零序电流信号差异相当显著,选线准确率完成可以达到100%,对高阻接地、金属性接地和母线接地都能够准确识别。根据需要可以对故障线路进行跳闸处理。
回复
8楼
谢谢讲解!快喝一杯解解渴吧!
你讲的这个原理我好象明白了。我想我厂小接地误选误跳还有其它因素。
回复
9楼
学习了
回复
10楼
在消狐仙圈接地的系统小电流接地选线装置的选线一般无选择性
检测零序电流的,但在接地时,由于消弧线圈的补偿,零序电流非常小,常常无法准确动作。