剩余电流保护动作器用作接地保护
xiaoyuyao201
2009年05月13日 10:56:45
只看楼主

交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??
在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]
免费打赏
zzhspeed
2009年05月13日 11:41:31
2楼
一、交流接触器只是解决一次回路控制问题的通断元件,其电压等级取决于二次回路的电压等级,由于二次回路电源来源的多样性,所以常用接触器的电压等级一般从24V到380V都有,最常见的是直接从一次回路取220V电压作为控制回路的电源。所以,理论上任何电压等级的二次回路都可以实现控制的目的。
二、TN接地系统的电动机配电一般不需要装漏保。而如果采用的是TT系统(设备处独立接地),当线路较长时电阻会比较大,所以短路电流会变小,有可能导致断路器短路保护不动作。这时可以加装漏保来补充短路保护灵敏度的要求。由于现在的功能并非原有的漏电保护而是短路保护,所以这里通常取漏保可以提供的漏电动作电流最大值即可,不需要根据电动机容量选取。
三、漏保在保护三相电动机时通常采用的是3极(三根火线),没有把零线N也接进去,如果二次回路采用220V电源时,控制回路电流会从N线流走,这时漏保就会认为电流“漏”了于是动作。解决办法,1、漏保采用3N极的,将N线也接进漏保线圈(N线不切断)。2、控制回路采用380V电源,然后从两根相线上取控制电源,这时所有的二次元件都应该使用380V型。3、从相线之间取380V电源后通过一个380/220V的小变压器盒转成220V电压。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2009-5-13 11:57 编辑 ]
回复
zzhspeed
2009年05月13日 12:03:08
3楼
楼主这种把控制回路漏电流“躲”过去的办法属于不符合规矩的野路子,当二次回路电流不大时也许有效,但无法保证动作的可靠性,技术上我并不支持。
回复
xuxianjie
2009年05月13日 12:22:36
4楼
楼主的问题让我不知道如何回答
1 接触器是用小电流回路控制大电流回路,具体电流的大小与线圈有关
2 剩余电流保护动作器是间接接触保护,有保护人身 火灾 其它保护的后备保护之用。
这两者你功用根本就不一样,更说不上有关系
如果非要说有关系,就都是电器
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 16:43:49
5楼
我这方法也是别人教的,刚入行理解不透彻。
我的是电源三相无线,配电柜中的照明回路也是三相五线,电动机配线时三相四线,我这电动机是TT系统还是TN系统??,我自己觉得是TT系统(觉得第四根线是N线),老工程师(快70了)告诉是TN系统,也不好争。
接触器是220V,从电机的一根相线和N线上供电。接触器选3级还是4级??
NND在学校就没学过接触器和热继电器的知识

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-13 16:54 编辑 ]
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 16:49:58
6楼
楼主的问题让我不知道如何回答
(1 接触器是用小电流回路控制大电流回路,具体电流的大小与线圈有关)
我主要是想知道那电流一般有多大,或者说220V的交流接触器线圈电流有多大,还不好回答直接写个具体型号的接触和它的电流。我查不到这方面资料
(2 剩余电流保护动作器是间接接触保护,有保护人身 火灾 其它保护的后备保护之用。
这两者你功用根本就不一样,更说不上有关系
如果非要说有关系,就都是电器)
我的问题可能你没看明白,2楼的回答蛮细的,估计你是做民用的吧
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 17:10:44
7楼
如果电动机的配电是TN系统的话,那电动机的第四根线是PEN线,那是不是装四极??
在学校三相不平衡负荷那一节没认真听,问个弱智的问题:漏电动作保护器测的零序电流,只要系统没发生对地短路就不会动作,对不??
比如选用4极的漏电保护器,三相负荷不平衡,N线上的电流较大(几个A吧,反正超过漏电动作保护器的最大保护范围),这时也不跳,对吧?
发生两相短路会不会跳??
三相短路跳不跳??
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 17:17:44
8楼

再问一个啊,电动机(一般40kW以下,一般是11kW左右)都是三相四线配线,那第四线到底是什么线啊??电动机外壳有接地,但是是所有金属设备(包括不通电的)连在一起接地。这接地算什么接地??保护接地还是等电位??
回复
xuxianjie
2009年05月13日 17:45:30
9楼
我现在看明白了
我是说你的题目太“唬”人,这两个确实关系不大
现在明白你的想法,我再回复一下,希望对你有所帮助
1 接触器的线圈吸合功耗很大,但是保持功耗很小,选择时一定要考虑,因为是频繁操作,还是以吸合功耗做为主要参考,如ABB的A接触器A30的(主回路为30A的)线圈在220V时吸合功耗为120VA;A180的为550VA.这些在你选用的产品上都有,可以查到,你可以自己计算电流。
2 关于加装漏电,一定参考2#的建议,这种情况经常导致误动。但是你的“剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流”这是没有根据的,你如果用四极的漏电(也就是N线穿过互感器)根本不会考虑此问题,控制回路的电流大小不会导致剩余电流保护动作器动作,如果是防止火灾,整定0.3A没有问题。
回复
xuxianjie
2009年05月13日 17:52:56
10楼

1 根据你的说明,应该是TN系统,因为的主配是TN,下面是TT的很难做到(电源侧接地和负载侧接地很难在一个地方分开)
2 接触器选3极的,因为3极的常用,订货方便,如果控制回路需要可以增加辅助点,也非常方便。
3 接触器与热继电器(低压的)我最熟,有什么问题我们可以探讨
回复
zzhspeed
2009年05月13日 19:07:48
11楼
两个红头发,看得好眼晕哦,呵呵
解释你的两个疑问
一,漏电保护器工作原理是,它会检测所有在其中通过的电流的总合,如果所有电流加起来是零(也就是出去多少电流,回来还是多少电流),这样就不会跳闸,如果流出去的多,回来的少,那就会动作。
你的情况是只有ABC三根相线进入了漏保,而N线没有接入,这样N线上的电流就没有被检测到并加入总合当中,于是漏保误以为故障电流从大地流走了,发生误动作。
所以啊,采用3N型的漏保,把N线电流也接入,它就不会报错了。注意是3N型,而不是4极型,4极会切断N线,而3N型的只通过但不切断。
回复