剩余电流保护动作器用作接地保护
xiaoyuyao201
2009年05月13日 10:56:45
只看楼主

交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]

交流接触器是典型的弱电控制强电,想问一下,这弱电到底有多弱??
在做电动机配线时,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度,剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了,但不知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了,想问下,大概是多大??

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 14:00 编辑 ]
免费打赏
zzhspeed
2009年05月13日 19:31:19
12楼
二、电动机配线。通常三相电动机配4根线即可,其中3根相线1根PE线,零线可以不接。如果非要再细分的话,电动机接线方式有三角形和Y型两种,三角形没有中性点所以N线接头都没有,Y型有中性点,但也不必接(只有防腐电机除外,防腐电机必须接N线)。
这样,有一根PE线过去接设备外壳,这当然是TN系统了。
也有把第四根线接N配过去的,这时候N绝对不能去连设备外壳,而是现场打接地极去做PE接地,这时候就是TT系统,于是距离远了就要加漏保。我们可以看到,第二种方法从人身安全角度等方面讲没有好处,所以我建议按第一种方法做。
还有最危险的一种,就是第四根线为PEN,因为PEN与N线一样是属于带电导体,接到外壳上对人很危险。因此这种接地形式现在已经基本淘汰,这时就是末端TN-C系统了,不要使用。
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 20:05:18
13楼
原帖由 zzhspeed 于 2009-5-13 19:31 发表

在上面学了半天,基本是理解了,三相不平衡和零序电流没必然联系,所以漏保电流和N线上电流大小无直接关系。但现在还有两个问题:
1、(二、电动机配线。通常三相电动机配4根线即可,其中3根相线1根PE线,零线可以不接。如果非要再细分的话,电动机接线方式有三角形和Y型两种,三角形没有中性点所以N线接头都没有,Y型有中性点,但也不必接)该情况线路长了(5.5kW100米左右)是否也要接漏保(我算过一次,好像50米开外灵敏度就不够了,以前计算过程没存档,失败)?
2、如果三相四线接漏保,L1、L2、L3、PE线,N线没引出来,那怎么接N线??
回复
xuxianjie
2009年05月13日 22:10:35
14楼

1 需要计算末端最小短路电路,从而确认短路瞬时是否有效
2 如果没有N相,那么控制回路中也没有用N线,也就是相电压220V没有,实际上你直接配漏电保护继电器就可以了。
回复
xiaoyuyao201
2009年05月13日 22:27:35
15楼

直接配漏电保护继电器是啥意思??是不是控制回路是380V,所以直接配三相的就可以了,是吧?
我看老工程师画的控制回路都有N线的,那是不是说,是有N线的,只不过是没有引向电动机,所以选漏保时直接选3N就可以了是吧?
回复
xiaoyuyao201
2009年05月14日 09:15:45
16楼
顶下,等人答:handshake
回复
xuxianjie
2009年05月14日 13:00:59
17楼

我说的漏电继电器就是通过一个环形电流互感器检测漏电,如果你是三线就将A B C穿过,如果是四线就将A B C N穿过,选这个不管你三极或四极,现在大电流的都用这个,一般200-630A都用漏电继电器来实现,不过想对来说稍麻烦,还需配置控制回路切断主回路。
回复
zzhspeed
2009年05月14日 13:56:51
18楼
是的,N线应该是没有引向电动机,仅仅是作为控制回路电源线。
短路电流的计算比较复杂,跟接地形式有关,跟配线粗细有关,跟配电级数有关,跟变压器容量也有关。如果变压器足够大或者负载足够小,可以认为短路电压降下降不很明显来估算。
回复
zzhspeed
2009年05月14日 14:06:02
19楼
TN系统短路故障电流可以通过PE线回流,这跟PE线电阻很小。之所以TT系统短路灵敏度容易不足,是因为没有这跟PE线相连,短路故障电流是通过大地来回流的,而接地电阻远远超过PE线电阻,造成短路电流很小。
回复
inrain
2009年05月14日 23:00:50
20楼
呵呵,反驳一下楼上,TNC三相四线并未被淘汰,在电力项目均是采用PEN线的
由于个人对TNS不熟,有些个人的理解还向笑笑生请教一下:
有些说法我重新给楼主解释(有些恐怕与笑笑生冲突,还请笑笑生审核)

这里要提到2个概念,接地保护和漏电保护,"笑笑"说用漏电保护作长线路的后备是搞错了概念,实际运用中用漏电开关是错误的,很明显的,两者的整定范围不在一个区域.(漏电是mA级,接地保护若要跳闸的话是A级)
1.接地保护是用来保护电气设备在线路和设备接地时产生大接地电流时免受损伤和绝缘降低,其主要采用零序电流互感器及电流继电器来构成(若相间电流保护灵敏度够的话无须单独配置接地保护),零序电流互感器测的是三相电流的矢量和,N线不允许套在零序CT中.楼主这里所说的剩余电流保护动作器应该就是指这个概念(零序CT+电流继电器概念的装置),应为漏电开关整定值一般<30mA,对时间也有很高的要求(这样才能保护人身安全的)
对于接地保护,整定值一般是按躲过正常运行最大不平衡电流来整定.一般来说,对于电动机,最大不平衡电流是在电动机启动时产生,不平衡电流跟很多因素有关(包括控制电流),0.3A应该是个经验值,最好能够现场实测.
2.漏电保护是用来保护人身触电安全或低绝缘漏电引发火灾的保护,它的构成就是漏电开关(我认为漏电开关跟零序电流保护的原理其实是一致的,只是多了脱扣器件),对于漏电开关,无论是用3级的还是4级的,N线必须得穿过,PE线必须不能穿过,漏电电流的整定值为躲过系统正常漏电电流,小于30mA,配级除外)
还有1个区别是,零序电流保护一般对时间要求不高,甚至人为加短延时以躲电源波动.而漏电开关对时间要求级高,为了防止人被电死.

[ 本帖最后由 inrain 于 2009-5-14 23:05 编辑 ]
回复
mr_yon
2009年05月15日 07:50:18
21楼

没看明白!
回复

相关推荐

APP内打开