低压系统单相接地短路电流问题
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
电网单相接地漏电选线保护装置
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.3,用途 ①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统. ②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.4,使用环境条件 (