关于小电流系统单相接地的问题
huahua732
huahua732 Lv.5
2009年02月05日 14:21:20
来自于继电保护
只看楼主

众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
lingxuct
2009年02月07日 10:25:00
2楼
35KV与10KV之间变压器绕组是双线圈隔离的,一侧接地另一侧无影响。
回复
jiangnanshiwojia
2009年02月07日 15:02:23
3楼
支持,回答简洁准确
回复
puchi
2009年02月09日 15:12:42
4楼
10KV接地对35KV侧应该不会影响,35KV侧接地后10KV电压同样不正常。
回复
ykxzj
2009年02月10日 08:55:10
5楼
我觉得应该说是影响不大.对三相线电压来说了完全平衡的,但在PT开口在角形处会有零序电压产生.
回复
sch_1
2009年02月10日 16:19:10
6楼
坚决支持2楼的观点
最主要是由于变压器的隔离
回复
bambimwangyi
2009年02月10日 20:13:04
7楼
支持2楼的观点。
回复
zakzakzak
2009年02月11日 16:00:25
8楼
写的很好,谢谢了!写的很好,谢谢了!写的很好,谢谢了!写的很好,谢谢了!写的很好,谢谢了!写的很好,谢谢了!
回复
wucd6666
2009年02月12日 08:41:52
9楼
如果两侧都是小电流接地系统,任一侧单相接地对另一侧没有影响
回复
白龙行天下
2009年02月12日 13:59:49
10楼
支持,回答简洁准确:handshake
回复
hxwangcong
2009年02月12日 14:40:46
11楼
要看你变压器是怎么个连接组别

不同的连接组别所产生的影响是不一样的,因为不同的连接组别对应的零序通路不一样