请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
请教中性点不接地系统或经消弧线圈接地的系统,就不需要单相接地保护了吗?如需单相接地保护,电流互感器如何接?提前谢谢您的回复。
2楼
为什么不需要,很需要的。不过中性点不接地系统很难判断故障线路,一般采用小电流选线装置。什么功率方向判断,五次谐波检验,等等方法都用上了。但是,准确性还是不理想。所以,现在稍为大一些系统,就采用母线上挂接地变压器方式,让故障电流形成一个专门的闭合回路,使得保护动作。
中性点经消弧线圈接地的系统,单相接地时,电源会向故障点输出一个故障电流,保护很容易判断故障线路的。
回复
3楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 10:02 为什么不需要,很需要的。不过中性点不接地系统很难判断故障线路,一般采用小电流选线装置。什么功率方向判 … 谢谢您的回复。那对应的电流互感器应采用那种接线形式呢?
回复
4楼
在下的理解是高压柜的出线一般只AC两相接CT,那样的话?高压的接地故障如何检测?提前谢谢您的回复。
回复
5楼
smartspring 发表于 2017-10-20 13:30 在下的理解是高压柜的出线一般只AC两相接CT,那样的话?高压的接地故障如何检测?提前谢谢您的回复。由于高压系统对地分布电容,如果发生单相接地,电容电流会通过故障点对地进行放电。如果分布电容较大,放电电弧就不能自行熄灭,长时间可以引起系统震荡,所以迅速切断故障是必须的。一般变压器中性点经消弧线圈接地系统,母线上挂接地变压器系统,单相接地故障电流控制在600A左右。这样靠电流保护装置不一定使得保护动作,一般是采用在出线上安装零序电流互感器方式,测得故障电流,迅速切断故障。因为单相接地故障电流是通过故障线路,故障相和大地返回电源的。与中性点不接地系统,故障电流是经非故障相分布电容和非故障线路返回电源不同。所以,A、C相安装电流互感器没有关系。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2017-10-20 14:14 由于高压系统对地分布电容,如果发生单相接地,电容电流会通过故障点对地进行放电。如果分布电容较大,放 … 您的意思是单相接地故障电流,是采用在出线上安装零序电流互感器来检测,三相上每相装一个,且和我提到的AC相安装的电流互感器不同,即AC相上每相上将安装两个电流互感器?谢谢您的回复。
回复
7楼
小电流选线,母线上接地变压器还是近些年发展起来的技术。以前都是值班人员试着拉开线路的。近些年开关柜大都是全封闭型的,电缆出线的多。一般就用一只零序电流互感器套在电缆上就可以了。如果还是那种架空线路出线,哪就得用三只电流互感器二次电流叠加了。
回复
8楼
个人理解一般采用两相电流互感器测相间故障,接地故障采用零序电流测量。中性点直接接地系统采用完全星形接法即可满足相间及接地故障的测量。
回复
9楼
woshidaomin 发表于 2017-10-30 14:39 个人理解一般采用两相电流互感器测相间故障,接地故障采用零序电流测量。中性点直接接地系统采用完全星形接 …谢谢您的回复。请教接地故障采用零序电流测量,每相都需要装设零序电流互感器吗? 中性点直接接地系统采用完全星形接法即可满足相间及接地故障的测量,为什么中性点为直接接地系统不可以? 期待您的再次回复。
回复
10楼
woshidaomin 发表于 2017-10-30 14:39 个人理解一般采用两相电流互感器测相间故障,接地故障采用零序电流测量。中性点直接接地系统采用完全星形接 … 关于零序电流的测量是否如在下理解上面专家风平浪静的话,即 零序电流的测量如是电缆就用一只零序电流互感器套在电缆上就可以。如是架空线路出线,就得用三只电流互感器二次电流叠加 期待您的再次回复。
回复
11楼
零序电流的测量如是电缆就用一只零序电流互感器套在电缆上就可以。如是架空线路出线,就得用三只电流互感器二次电流叠加。这样的理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
回复