一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.
我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.
3,用途
①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统.
②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.
4,使用环境条件
(1),海拔高度不超过±1000米.
(2),相对湿度:不大于90%(25OC).
(3),无腐蚀性气体,蒸汽,导电尘埃和爆炸性气体.
(4),无剧烈震动和颠簸.
5,工作条件
(1),供电电源:交流50Hz,110V ,127V,220V.
(2),每段母线具有三相五柱电压互感器(PT),即具有三相A,B,C线电压100V,开口三角电压最大100V.
(3),每条馈出线具有适配的零序电流互感器(CT).
二、结构:
1,机箱为柜式,台式结构,外型尺寸:见图1.
2,采用PVC面板,美观大方,面板图见图2.
3,PT,CT进线图,见图3
三、电气技术性能和特点:
1,基本功能和特点:
(1),综合应用时序鉴别和幅值鉴别相结合的故障检测判断原理.
(2),直接用零序基波信号实现谐振接地系统过补偿及欠补偿方式下进行故障鉴别与选线.
(3),采用EDA技术和ispLSI器件开发专用集成电路(ASIC)作为时序鉴别器,取代微机选线功能.
(4),每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多CPU并行处理系统,具有高可靠性和速动性.
(5),当零序参数U0≥8V,I0≥0.6A,本装置能在80ms内准确选出接地故障线路.
(6),故障线路指示有灯光指示,数字显示,音响报警并语音报警,均为硬逻辑系统,因此本装置既不靠微机选线,也不借助微机实现数字显示和语音报警.
(7),各路LED有故障记忆功能,能区分瞬间性和永久性接地故障.
(8),具有本装置各项技术性能的自检演示功能.
(9),具有零序CT二次回路完好性检验功能.
(10),具有零序电压或三相不平衡电压测读显示功能.
2,追加功能
(11),自动记录故障性质,故障线路编号,故障发生与终止时间及零序电压值.
(12),实现实际馈出线柜号(调度编号)的现场可编程,用于故障时数显与打印.
(13),追忆6~8次单相接地故障的主要记录内容.
(14),通过串行通讯接口实现本装置与上位机之间的通讯.
(15),PT断相鉴别,显示及单相接地选相.
(16),跳闸接口.
(17),段别接口
3,主要参数
(1),本装置最低动作值:零序电压UO≥8V(开口三角侧电压),零序电流IO≥0.6A(一次电流)
(2),动作时间:不大于100ms.