小电流接地保护误选误跳求治
这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
转子接地保护的应用及原理
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。