10kV防雷保护装置的接地
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
小电流接地保护误选误跳求治
这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(