10kV防雷保护装置的接地
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。 10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。 35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I
对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项
【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供