300
谐波保护装置专题,为您提供谐波保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波保护装置相关的专业交流讨论,更多谐波保护装置相关内容请访问
土木在线论坛
!
微机保护装置有那些功能
微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?
关于保护装置4-20mA的疑惑!
一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
微机保护装置的交接试验
我们这里新购置了一套变压器的微机保护装置(南瑞),正准备安装调试,但是对微机保护有那些交接试验要做不是很清楚,与常规试验一样吗?
微机综合保护装置的话题
现在在变电站及高压成套设备中使用微机综合保护装置的越来越多,传统的电磁式继电器将逐步被取代.请大家对这个话题发表看法.如能上传这一类的资料及提供生产厂家与大家分享更佳.
继电保护装置都包括哪些呢?
1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢
漏电保护装置的选择使用
一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
漏电保护装置的安装位置
请教各位老前辈:在近来设计中遇到漏电保护方面的问题,客户要求在2000A的断路器中加装漏电保护,现断路器来配一漏电保护用的互感器,不知是装在断路器的进线端还是出线端?我对漏电保护方面还不是很了解,如有有关方面的详细说明不胜感激!
谁可以提供保护装置检修规程
关于小电流接地保护装置
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
微机保护装置的自检技术