关于保护装置4-20mA的疑惑!
tiger_yc
tiger_yc Lv.2
2009年10月26日 21:50:42
来自于继电保护
只看楼主

一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!

2009年10月27日 12:18:42
2楼
负载阻抗太大了。
回复
tiger_yc
2009年10月28日 21:47:16
3楼
299M AO输出带负载能力为≤900欧姆,实测负载66欧姆,不大de!
回复
y502x
2010年03月14日 23:39:17
4楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
fjw1204
2010年04月28日 14:54:14
5楼
:o
回复
zgphb_2
2010年04月28日 18:30:26
6楼
首先要搞清星角变换的问题,一般是星侧变换,其次要搞清楚平衡系数,这两个问题搞清楚了,做试验就很简单了。
建议先看看教材和说明书了,您的问题太大了,不知道你掌握到啥程度了,不太好说。
回复
sunwei7980
2010年04月28日 19:41:05
7楼
只能说采集装置不准,或者软件内部设置不对,你应该看看说明书再下结论
回复
mengqiong1985
2010年04月28日 22:11:25
8楼
4~20MA是变频器给的信号吗?
回复
mzq2006
2010年04月29日 21:53:44
9楼
:victory:
回复