1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线与接地网可靠连接。具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须设置辅助接地系统。

3、所有必须接地的设备和局部接地装置,均要与总接地网连接(检漏装置用的辅助接地系统除外)。

4、 下列地点必须装设局部接地极:

(1)每个釆区变电所(包括移动变电站和干式变压器)。

(2)每个装有电气设备的兩室和单独装设的高压电气设备。

(3)每个低压配电点。

(4)每个高压电缆连接装置。

每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止几台设备串联接地 禁止同台设备的几个接地部分串联接地。

5、 所有电气设备的接地引线,必须经电气设备的专用接地螺栓上引至接地母线或接地极上,严禁连接到地脚螺栓等非专用接地螺栓上。局部接地极和辅助接地极之间的距离不得小于5m,严禁接地极埋入混凝土中。

6、由于电气设备拆除、搬迁等原因,闲置不用的接地极、接地母线、接地导线、专用托架等应及时拆除。拆除后具备继续使用条件的接鱗进行除锈防腐处理后可继续使用