我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!
电度表电流绕组阻值几近于零
停运状态?详细说说
可能是某厂用电高压断路器三相不同期分闸造成的,三相不平衡会在零序CT产生电流