关于发电机定子接地保护的问题,大神请进!
霸霸01
霸霸01 Lv.2
2019年06月01日 12:44:56
来自于继电保护
只看楼主

我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!

我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!
免费打赏
上海翼中电站
2019年06月13日 11:31:17
2楼
这个可以联系我们技术  http://www.yzpower.cn
回复
蒋以华
2019年08月14日 14:11:14
3楼

电度表电流绕组阻值几近于零

回复
蒋以华
2019年08月14日 14:14:15
4楼

电度表电流绕组阻值几近于零

回复
showin3690
2020年08月15日 17:04:43
5楼

停运状态?详细说说

回复
加菲猫
2020年09月27日 08:34:57
6楼

可能是某厂用电高压断路器三相不同期分闸造成的,三相不平衡会在零序CT产生电流

回复