加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
【求助】关于发电机定子接地保护
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
防止烧坏发电机定子铁芯
1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。 2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。 对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。 3.新机投产和旧机大修中,都应注意检查定子铁芯压紧以及齿压指有无压偏情况,特别是两端齿部,如发现有松驰现象,应进行处理后,方能投入进行。交接或对铁芯绝缘有怀疑时,均应进行铁损试验。 4.运行中的发电机,如铁芯温度有显著升高者,应及时查明其原因,并抓紧进行处理,防止铁芯损坏。