35KV母线单相接地与PT铁磁谐振区别
1、发生铁磁谐振时,由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际上并无故障点。2、发生单相接地的时间总与引起 PT 铁磁谐振或由 PT 铁磁谐振引起 PT 高压熔断器熔断时间有先后之分。3、PT 铁磁谐振的发生必须有激发条件,因此,在没有空充母线的倒闸操作或没有发生接地故障则可以判定 PT 高压熔断器一相或两相熔断引起的误发接地信号。4、根据二次回路的设计原则,当 PT 高、低压熔断器熔断时,其所接的继电器保护和自动装置都不应动作 ,应充分利用这点判断。5、发生单相接地或发生 PT 铁磁谐振时,其线电压指示不变,因此判断不是 PT 熔断器熔断而引出的接地信号。6、只有 PT 高压熔断器熔断一相或两相才会发接地信号,低压熔断器熔断时不发接地信号。
关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
单相接地---填加内容拉
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???