关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
电网单相接地漏电选线保护装置
一、概述 我公司生产的高压电网单相接地漏电选线保护装置,是使用最新的时序鉴别原理开发的新产品,具有独特的抗干扰能力,直接用零序基波信号进行小电流接地故障鉴别与选线,每4路馈出线用一个时序鉴别器,使选线装置如同多个CPU并行处理系统,具有准确性和速动性.目前主要有两个型号:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电选线保护装置(仅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高压电网接地漏电微机监护装置(除基本功能外,还含追加功能).在电力,煤矿,石化等行业广泛使用,能监护6KV,10KV~35KV 电网的1~4段母线及1~64路馈出线.3,用途 ①Ⅲ型产品适用于中性点不接地的6~35KV放射式供电系统,作为单相接地漏电故障的监测与保护装置;也可用于中性点经高阻接地或经消弧线圈延时投入(接地)或自动跟踪于欠补偿状态的供电系统. ②Ⅳ型产品主要用于谐振接地系统即中性点经消弧线圈接地且处于过补偿状态的供电系统,亦即单相接地故障选线难度最大的电网;实际上Ⅳ型产品可以通用于6—35KV的小电流接地系统的任何接地方式和任意补偿状态.4,使用环境条件 (
单相接地---填加内容拉
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???