三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

三相之间都是415V
一相185V 一相280V 一相280V
28V0带一组灯,灯正常
185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动.
请问这是什么原因 ?
免费打赏
xlsfc
2007年01月24日 19:43:32
2楼
可能是零线断了
回复
hys_nc
2007年01月24日 22:33:09
3楼
也有可能是三相负荷分配不均匀造成的,造成中性点偏移!
回复
ccc678
2007年01月25日 08:01:05
4楼
就是断了N线.
回复
wangkaiyimian
2007年01月25日 08:38:51
5楼
零线断了,肯定。
回复
liusir618
2007年01月25日 10:53:51
6楼
为什么是n线断了?如果是N线断了,那应该是有380的线电压呀
回复
dxy519
2007年01月25日 12:30:57
7楼
N零线断了,加上三相负荷分配不均匀
回复
wqc.54899
2007年01月25日 21:10:26
8楼
零线断了,查一查.
回复
g6to
2007年01月25日 23:03:34
9楼
零线断拉那相零电压为什么是280啊?
回复
zzhspeed
2007年01月26日 09:50:11
10楼
N断,若负荷平衡,相零电压为220。现在是不平衡,所以就280了。
回复
xienxuelanghu
2007年01月26日 10:34:15
11楼
为什么不说一相接地啊,接地相电压也降低啊,只是线电压有点高。???