大家看下是单相接地吗 ?
g6to
g6to Lv.4
2007年01月24日 19:36:04
只看楼主

三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

三相之间都是415V
一相185V 一相280V 一相280V
28V0带一组灯,灯正常
185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动.
请问这是什么原因 ?
免费打赏
xiaoyaoke882006
2007年01月26日 11:12:45
12楼
零线掉线 三相负荷不平衡,照明功率太小.
回复
gongwanni
2007年01月26日 11:43:53
13楼
零线断、接触不良或零线不合格,还有可能是离电源太远而三相负荷又不平衡。
回复
qjfei010203
2007年01月26日 15:49:40
14楼
N断,若负荷平衡,相零电压为220。现在是不平衡,所以就280了。有过此经历,当心炎烧了你的空调,电脑
回复
bxy1977
2007年01月26日 16:18:04
15楼
N线不对,中性点位移,线电压平衡,相电压不平衡
回复
a3878196
2007年01月26日 21:14:42
16楼
-相接地;中性点接触不好.
回复
liuchuandehy
2007年01月26日 21:24:45
17楼
有可能是三相负荷分配不均匀造成的,造成中性点偏移,另外,N线处于虚接状态。造成上述现象就不足为奇了
回复
ghs-ghs
2007年01月27日 10:48:35
18楼
有两种可能1.是N线虚接.2.是中性点偏移.
回复
liniee
2007年01月27日 11:17:46
19楼
这里可能有几种,要看你现场情况分析。
回复
wzhzyx
2007年01月27日 12:09:05
20楼
应该是三相不平衡
回复
luoqing
2007年01月27日 12:44:14
21楼
一相接地的話斷路器就會動作.
回复