大家看下是单相接地吗 ?
g6to
g6to Lv.4
2007年01月24日 19:36:04
只看楼主

三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

三相之间都是415V
一相185V 一相280V 一相280V
28V0带一组灯,灯正常
185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动.
请问这是什么原因 ?
免费打赏
renlili2005
2007年01月27日 12:49:43
22楼
回复
zjh274
2007年01月27日 12:57:42
23楼
N断,若负荷平衡,相零电压为220。现在是不平衡,所以就280了。有过此经历,当心炎烧了你的空调,电脑
回复
g6to
2007年01月27日 16:40:11
24楼
经过检查 N断,谢谢大家!!
回复
liyufeng19821020
2007年01月27日 16:40:20
25楼
零线断了,三项不平衡
回复
bxg56526
2007年01月27日 20:30:53
26楼
中性点位移
回复
bxg56526
2007年01月27日 20:36:09
27楼
只有零线断才能造找成
回复
andrewer
2007年01月27日 23:11:11
28楼
这个一定是零线断了,我就烧过电脑,
回复
humingchen
2007年01月27日 23:31:23
29楼
零线断了呗.
回复