35KV母线单相接地与PT铁磁谐振区别
pepy_28690
pepy_28690 Lv.2
2015年06月05日 08:24:00
只看楼主

1、发生铁磁谐振时,由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际上并无故障点。2、发生单相接地的时间总与引起 PT 铁磁谐振或由 PT 铁磁谐振引起 PT 高压熔断器熔断时间有先后之分。3、PT 铁磁谐振的发生必须有激发条件,因此,在没有空充母线的倒闸操作或没有发生接地故障则可以判定 PT 高压熔断器一相或两相熔断引起的误发接地信号。4、根据二次回路的设计原则,当 PT 高、低压熔断器熔断时,其所接的继电器保护和自动装置都不应动作 ,应充分利用这点判断。


5、发生单相接地或发生 PT 铁磁谐振时,其线电压指示不变,因此判断不是 PT 熔断器熔断而引出的接地信号。
6、只有 PT 高压熔断器熔断一相或两相才会发接地信号,低压熔断器熔断时不发接地信号。