如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??大家来谈谈看法。本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。不知大家意见如何???
如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??
大家来谈谈看法。
本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。
不知大家意见如何???
2楼
楼主说的是出口电压0.40KV,发电机和负荷的系统为不接地系统,才说的有点理由,否则会因单相短路电流太大,烧设备的。
回复
3楼
支持
回复
4楼
我就是说发电机的低压380V输出啊
回复
5楼
低压侧为IT系统就没问题。
IT系统发生第二次接地故障时才切断电源。
回复
6楼
不错 关注一下
回复
7楼
这个题目貌似简单,其实很复杂的。
高压单项接地还可以运行的主要原因是10KV高压中性线不接地运行,单项接地允许允许2小时,时间长了导致不接地的相电压升高,烧毁设备。
发电机的接地是采用中性线不接地的IT系统还是直接接地的TN系统,这个有普遍争议。在民用建筑中,国内普遍采用TN系统,单相接地会导致跳闸。而发电机所带的往往是重要的负荷,例如消防负荷,不允许轻易跳闸的,因此国外的发电机往往采用IT系统,在发生第一次接地故障的时候,只是报警,绝缘监测器对其线路进行监控,第二次接地才跳闸。
回复
8楼
如果喜欢玩命就继续运行,不喜欢玩命就算了!还是停机。
不要问这些极端的问题
回复
10楼
找到接地点后,切除故障点就行了、、没找到接地点,发电机允许运行时间不超过半小时。主要还是考虑到绝缘的问题,防止发生两点接地短路,造成的损失更大。
回复
11楼
发电机一般都是采用IT系统,目的就是为了提高供电可靠性——一旦发生接地故障,可避免立马跳闸,造成断电。
回复