如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??大家来谈谈看法。本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。不知大家意见如何???
如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??
大家来谈谈看法。
本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。
不知大家意见如何???
12楼
支持
回复
13楼
支持!!!!!!!!!!!
回复
14楼
在TNCS系统中发电机中性线装有零序互感器的 当单相接地会有零序电流产生的 所以会跳闸的 一般变压器中性点是经接地电阻或接地变接地 楼上说的消防系统一般民用建筑采用的是EPS系统
回复
15楼
发电机采用的是IT系统较多 在国外 我们的一般采用TN系统,发电机好像输出的电压是400V。 短时间内应该不会跳闸吧
回复
16楼
与接地形式有关,如果是IT系统,可以继续运行
回复
17楼
知道也不是什么坏事啊。
回复
18楼
首先,如果出现单相接地,电机缺相保护肯定会动作,会跳闸。
其次,10KV单相接地允许运行2小时,那个前提是中性点不接地系统,但是楼主说的是380V系统,在变压器的低压侧中性点应该会接地,要不然在系统中将取不了N线。因此,只要出现单相接点就相当于单相短路,上级的过电流甚至是速断保护肯定会动作,因此也就不谈能继续工作了。
回复
19楼
“在发生第一次接地故障的时候,只是报警,绝缘监测器对其线路进行监控,第二次接地才跳闸。”这句话怎么理解?
回复
20楼
应该分情况进行分析判断。也学习了大家的意见
回复
21楼
学习下。
回复