与发电机母线连接的10KV线路的单相接地电流最大值
sjb1200@co163
2006年03月30日 08:50:20
只看楼主

1、与发电机出口母线直接连接的10KV线路的单相接地电流最大允许值是多少A?2、规范中:10KV网络单相接地电流最大允许值为20A,此值与上述值有什么区别呢?

1、与发电机出口母线直接连接的10KV线路的单相接地电流最大允许值是多少A?
2、规范中:10KV网络单相接地电流最大允许值为20A,此值与上述值有什么区别呢?
免费打赏
sjb1200@co163
2006年03月31日 13:49:51
2楼
路过的哥哥姐姐,知道的给留下答案吧
谢谢了
回复
dqgzsh
2006年03月31日 17:05:01
3楼
10kV发动机的单相接地电流允许值好像是3A,

10kV网络好像是30A,

区别就是发电机如果带直配线的话,就应该进行电容电流补偿。