为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
2楼
哪里看到的消息?
回复
3楼
这大概算高阻接地系统。二次接电阻,反应到高压侧相当于接了个高阻抗。
以上是猜测,具体可查阅《电力工程电气设计手册》
回复
4楼
楼顶情况一般用于大型发电机的中性点接地(反映到一次,接地电阻值为变
比的平方),而民用建筑的发电机是直接接地的。
高阻接地跟消弧线圈接地比较,可以改变接地电流相位,加速泻放回路的残
余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间接接地过电压;同时也可提供
足够的电流和零序电压,使得接地保护可靠动作。
回复
5楼
不是直接接地的吗?我以前做的都是用TT接地方式啊!~!~!~
回复
6楼
楼上,你那是低压的。。。。。楼主说的是发电厂。。。。
回复
7楼
早点说吗!~!~!
害我浪费那么多口舌,
那还是叫他自已去查你说的那个《电力工程电气设计手册》好了