为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地
cbg
cbg Lv.2
2004年10月17日 20:23:37
来自于变压器
只看楼主

为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?

为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?
免费打赏
大鼻山
2004年10月17日 20:39:46
2楼
哪里看到的消息?
回复
麦克
2004年10月17日 20:52:28
3楼
这大概算高阻接地系统。二次接电阻,反应到高压侧相当于接了个高阻抗。
以上是猜测,具体可查阅《电力工程电气设计手册》
回复
大鼻山
2004年10月17日 21:23:23
4楼
楼顶情况一般用于大型发电机的中性点接地(反映到一次,接地电阻值为变
比的平方),而民用建筑的发电机是直接接地的。
高阻接地跟消弧线圈接地比较,可以改变接地电流相位,加速泻放回路的残
余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间接接地过电压;同时也可提供
足够的电流和零序电压,使得接地保护可靠动作。
回复
pengjingfu
2004年10月17日 21:26:54
5楼
不是直接接地的吗?我以前做的都是用TT接地方式啊!~!~!~
回复
麦克
2004年10月17日 21:36:41
6楼
楼上,你那是低压的。。。。。楼主说的是发电厂。。。。
回复
pengjingfu
2004年10月17日 21:43:36
7楼
早点说吗!~!~!
害我浪费那么多口舌,
那还是叫他自已去查你说的那个《电力工程电气设计手册》好了
回复
chenlixin1234
2006年10月17日 11:05:14
8楼
有谁知道接地变压器在接地故障时的相量图,能上传否?先谢谢了

回复
scor_163
2006年10月17日 12:39:36
9楼
多大的 需要楼主说的那么接啊?
回复
liziyangliyangzi
2007年06月06日 21:42:51
10楼
这个问题我也不大明白,请各位大哥大姐发表高见啊
回复
longsh520
2008年11月14日 23:35:22
11楼
学习~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开