我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。
我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
2楼
把零序保护的时限和发电机过电压保护的时限重新整定一下,让它们满足选择性配合。
回复
3楼
是啊,为什么不调一下时限,而要用这么麻烦的办法啊
回复
4楼
看你们是觉得机组重要还是不重要,定子线圈的温升或绝缘不是按单相短路长时间运行设计生产的,就不好这么改。
中性点电阻接地是为了防止过电压的,经消弧线圈接地是防止过电流的。我觉得加隔离变要比直接调时限要好,但最好是不要改变保护,尤其是进口机组,估计你们是燃气透平,不便宜的。就好象鸵鸟不要把头埋在沙子里躲避猎人一样。
回复
5楼
发电机的交流耐压试验值是多少?
回复
6楼
在发电机出口安装隔离变压器是合理的。
1.发电机配置过电压停机保护(过压1.2Un反时限停机,最长2S),说明该发电机不允许长期单相接地运行;
2.雷电是直配系统发电机的最大威胁;
3.安装隔离变压器可以降低雷电波对发电机的侵袭,减少发电机单相接地几率。
回复
7楼
谢谢各位的回复。发电机组的保护定值厂家不同意修改,发电机的具体参数我不太清楚。但几位给我的回答很有启发,我会先校一下零序保护。
回复
8楼
在发电机出口安装隔离变压器是合理的。
回复
9楼
小容量发电机没必要用设隔离变压器的方法来防雷,60MW以上的发电机才需装设。
见: 中华人民共和国电力行业标准
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
Overvoltage protection and insulation coordination for
AC electrical installations
DL/T 620—1997
中华人民共和国电力工业部1997-04-21批准 1997-10-01实施
回复
10楼
把相过压保护改为线电压保护。
回复
11楼
最近又发生单项接地了,原因是阴雨天瓷瓶击穿所至。这次线路保护没有动作(过流与零序),而发电机过电压停机。过电压是16.9KV(线电压),正常值为10.2KV。可不可能因为中性点经避雷器接地导致线路的零序保护不起作用。
回复