知识点:接地系统 类型(注意:同一系统不允许同时采用保护接地和保护接零)
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。 过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。 当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
可调电阻R接于励磁绕组的两端。当发现励磁绕组一点接地后励磁绕组的直流电阻被分成r1和r2两部分,这时运行人员接通按钮SB,并调节电阻R,以改变r3和r4,使电桥平衡(r1/r2=r3/r4),此时毫伏表mV的指示最小(理论上为零)。然后,断开SB而将连接片XB接通,投入励磁绕组两点接地保护。这时由于电桥平衡,故继电器K内因无电流或流过很小的不平衡电流而不动作。当励磁绕组再有一点(例如K2点)接地时,已经调好的电桥平衡关系被破坏,继电器K内将有电流流过,其大小与K2点离K1点的距离有关。K2与K1间的距离愈大,电桥愈不平衡,继电器K中的电流愈大,只要这个电流大于K的整定电流,继电器就动作,跳开发电机。在继电器K的线圈回路中串接电感L的目的,是阻止交流分量对保护动作的影响。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
小弟近日翻教科书时,突然产生了一个疑问.书上对保护接地原理是这样解释的"在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。"我觉得,根据书上说的分流原理,那么所形成回路中,若人碰外壳,流经人体的回路在不加接地体前也存在。那么加接地体前后,人体两端的电压都应不变。电压不变,人体电阻不变,那么流过人体的电流在接地前后也该不变。而且我们知道,分流公式的前提是并联电路电压相等。这和教材上描述的原理不是不符吗?我认为书上说法不妥。小弟不知道我的理解错在哪里,请师兄们告知,谢谢
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
咱们平时用的单相的电源,除了火线,零线之外,还有一根保护接地的线。如果触电的话,怎么起到保护作用?我想看一下原理图。 具体是怎么实现的?谢谢了。
图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
知识点:距离保护原理与配置
我是学水的,现在要搞电,最近看保护接地接零的看的头晕,特此请教各位前辈一些问题,希望各位能给以解答:1、我现在搞的小区图纸上说接地采用TN-C-S系统,电源重复接地,这话是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用这个系统的就不懂了!2、总等电位箱和配电箱里的N线和PE线接起来就可以了吧?和钢筋还要不要接到一起呢?又该怎么接呢?3、1-5层插座用漏电保护,阁楼层可能触电的地方为什么不用漏保而用接地保护呢,这个接地保护又该怎么接?还有开关、插座、灯里的线该怎么接,里面有没什么PE线或中性线呢?4、XL、XM符号代表什么东东,单相和三相的电器分别有哪些啊?!谁能帮忙解答解答啊,在下万分感谢啦先!
我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?