发电机纵差动保护有死区吗?
swjtu991733
2006年05月25日 20:18:34
来自于继电保护
只看楼主

发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?
谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
免费打赏
colourcat_3392
2006年05月26日 10:18:43
2楼
差动两相短路,三相短路是不是会形成死区?
如果差动两端短路电流相等,是否为死区?
差动两相断路,或三相断路是否为死区?
好象这种情况很少啊
回复
yxwliul
2006年05月26日 11:22:30
3楼
有吗?什么地方?第一次听说发电机纵差有死区
回复
colourcat_3392
2006年05月26日 12:57:10
4楼
我也是第一次听说,看到功率方向的死区已经很牛了
回复
tnmgfu
2006年05月26日 15:57:42
5楼
教科书上讲,发电机纵差动保护有死区,接近中性点部位.
回复
likewind
2006年05月29日 17:47:22
6楼
可能会有死区。中性点附近发生相间短路时,差动电流可能小于整定值而拒绝动作。该死区的大小和发电机定子绕组的布置有关。同样,变压器差动保护也存在这个问题。
回复
jxycy
2006年05月29日 20:59:04
7楼
你的教科书上应该是说纵差保护理论上没有死区,但靠近中性点轻微短路就可能出现死区,因此要引入比率制动差动保护吧?
回复
lwm6408
2006年05月30日 19:29:57
8楼
死区存在于中性点到中性点CT段
回复
youyuwen1
2006年06月02日 14:21:05
9楼
我认为不存在保护上的死去。因为差动保护就是依照中心点和出口的电流差达到一定值时才动作的。在保护的范围内,允许存在一定的电流差。
回复
yxwliul
2006年06月03日 20:29:08
10楼

更搞不懂了,变压器差动保护也有死区?
回复
likewind
2006年06月04日 17:29:14
11楼
对于星型接线侧,中性点附近发生轻微相间故障或者统发生单相接地故障(直接接地系统)纵差保护可能存在死区。
回复

相关推荐

APP内打开