发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?
谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
免费打赏
h2oslyc
2006年06月09日 16:33:59
12楼
理论上差动保护 在正常或是外部短路情况下流过差动继电器的电流应该为0
考虑ct的误差 整定的时候就要躲开不平衡电流,外部故障的时候,流过电流就比较大,ct的饱和也会引起不平衡电流
所以差动保护继电器的整定值要考虑不平衡电流 不为0

发电机中当定子接地点接近中性点的时候,接地点与地的电位差小,电流小,在允许的不平衡电流范围内时,保护时不会动作的 就是死区
回复
jiangyong0
2006年06月21日 15:51:32
13楼
有死区,靠近中性点!有些中性点分级绝缘,绝缘等级低,在靠近中性点短路,短路电流可能不超过差动动作电流,但燃起的电弧可能会破坏该处绝缘,损坏发电机!