用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
2楼
负极测量结果怎么样?
换了多块万用表?机械表和数字表都换过?
回复
3楼
两种表都换过一次。两种表测量负极电压都约为8V左右。
回复
4楼
这种情况下应用指针表,因为数字表的内阻大,易受杂散电荷影响,误差较大。`
回复
5楼
这种情况应该用摇表摇一下,2KV
应该就知道结果了吧
回复
6楼
发电机正在运行,没办法停下,无法摇。
回复
7楼
相信指针表吧!接近实际!
回复
8楼
我的理解是:
应该相信数字表(比如FLUKE)。因为当接地电阻值同万用表电压挡内阻差不多时,出现误差是必然的。
这类问题我碰到过,用FLUKE测量的结果同理论计算的最相符;道理很简单,它的内阻比机械表大。
回复
9楼
大轴应该接地吗'轴接地和保护接地应该分开吗
回复
10楼
我们电厂出现励磁绝缘降低.用数字万用表测定负44.3 (是对地)正45.7 .全电压92.3正常吗?
回复
11楼
在这种情况下发电机还发电,无法理解,应该停机检查清楚,这样只会扩大故障。
回复