施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
2楼
“临电变压器”与发电机有什么关系?
如果没有关系,则发电机的外壳保护可以接在变压器的接地装置上。
建议:小发电机的中性点不要接地。
回复
3楼
谢谢区管。该柴油发电机作为变压器的备用电源,临电变压器是由市电供电的,若中性点不接地,施工单位220V电源如何取?《施工现场临时用电安全技术规范》中6.2.4中要独立设置TN-S接零保护系统。
回复
4楼
作为备用电源,发电机的中性直接接地,与市电系统的接地型式一致。
“TN-S接零保护系统”现在不再叫“接零保护系统”了。上面提到的“独立”应该理解为独立于非施工电源,而不是用于施工的市电与发电机独立。
回复
5楼
1、对于自备电源,按照供电部门规定须具备独立地网。
2、三相柴油发电机组中性点不接地也可输出单相交流电(220V)。
3、柴油发电机组中性点一般不需接地,因其电机绕组为变节距设计,可有效
消除因三相负载不平衡而发生中性点偏移现象。
4、为防止漏电而发生触电事故,柴油发电机组外壳应可靠接地。
回复
6楼
柴油发电机组外壳应可靠接地.
回复