1 故障现象 某小型水电站#1立式水轮发电机组,型号为TSL215—21/14,额定功率800 kW,额定电压6.3 kV。2004年5月18日16时20分,运行值班人员正常开启该机组,当机组开至额定转速时,发现励磁电压表、励磁电流表和转子电压表指针均打到头(即指示最大值),而发电机定子电压表表计指针指示为零,大约 2 min后,发电机机端子接线盒一根电缆短路冒烟烧毁。 2 故障原因分析
某小型水电站#1立式水轮发电机组,型号为TSL215—21/14,额定功率800 kW,额定电压6.3 kV。2004年5月18日16时20分,运行值班人员正常开启该机组,当机组开至额定转速时,发现励磁电压表、励磁电流表和转子电压表指针均打到头(即指示最大值),而发电机定子电压表表计指针指示为零,大约 2 min后,发电机机端子接线盒一根电缆短路冒烟烧毁。
2 故障原因分析
该机组2天前正常开停机,无任何故障,检修人员用500 V兆欧表测量电压互感器对地绝缘电阻,又用万用表测试电压互感器一、二次熔断器及电阻值,均无发现问题。我们翻阅有关参考资料分析:当发电机组启动到额定转速后升不起电压时,首先应检查励磁回路接线是否正确,有无断线及接触不良之处,电刷位置是否正确,接触是否良好等。励磁电压表有指示,并可打到最大值,说明励磁机磁场绕组极性不可能接反,剩磁也不至于消失,因为我们拆卸励磁机的转子是用铁皮将其包裹,严防剩磁消失,电刷是按原来的位置装上,并且其表面也磨成了圆弧形,排除了电刷接触不良的可能。那么,究竟是哪里出了问题呢?我们在对电气设备进行全面检查的同时,经其他电站有关电气技术人员的大力协助,用万用表测试发电机转子回路电压只有几伏,经过认真分析认为是转子回路断线。于是决定工作重点转向检查励磁回路。更换备用多股铜芯线时发现,励磁开关一合,用万用表测试其上下引出线,有一对触头不通,随即取下灭弧罩,励磁开关中相动合触头处在打开位置,仔细一看,原来是其胶木拉杆断裂,励磁开关即使在闭合状态,其自由脱扣机构不能随主轴旋转,经连杆、胶木拉开带动励磁开关的动合触头未闭合。正因为动合触头一相断开,转子放电电阻和磁场放电电阻未接通,励磁机中磁场电势越来越强,使励磁机磁场绕组内产生过电压,从而造成电缆短路冒烟烧断,也由于发电机转子回路不通,转子绕组无电流通过,发电机建立不起磁场,这样一来,发电机的定子也就建立不起电压。至此,困扰我们检修人员几天的问题终于找到了答案,经更换备品备件,开机运转一切正常。
3 故障总结
3.1 查找问题时,一定要认真仔细,不能图省事错过某些不起眼的小细节,否则就很难发现问题。如上述问题首先取下励磁开关的灭弧罩,就可以及时找到问题所在。
3.2 要进一步加强专业知识学习,熟悉和掌握设备结构及原理,这样才能在出现故障时及时消缺。
3.3 #1机组刚大修,励磁开关虽然是刚换了新的,但忽视了质量检查,同时也提醒我们购电气设备时要用质量合格、信得过厂家的产品。