如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?

如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
免费打赏
ccxxjj
2010年07月16日 10:27:28
2楼
电机接地用扁钢,电机单相接地短路阻抗是变数,与短路电流大小有关.电机接地用电缆,电机单相接地短路阻抗是定值,较小.在以前电机接地是用扁钢的.现在都用4芯电缆(三相+PE)

[ 本帖最后由 ccxxjj 于 2010-7-16 10:33 编辑 ]
回复
jianaojuan
2010年07月16日 10:49:31
3楼
规范中说当电动机的保护器件满足接地故障保护要求时,采用短路保护兼作接地故障保护,这样的话,就不用采用电缆作接地了吧
回复
lingxuct
2010年07月16日 11:54:59
4楼
现场有可靠的接地装置可连接时,应该在现场接地,多一芯是浪费!

可靠是针对2楼的“变数”而言,接地电阻小于4Ω是要求,达到要求就不是“变数”了。
回复
elecpauline
2010年07月16日 11:57:25
5楼
谢谢楼上所有人的回答, 学习了!:)
回复
pengdikun2010
2010年07月17日 09:14:36
6楼
都可以,达到要求就行了
回复
chfzj03
2010年07月17日 09:48:51
7楼
可以,我们这边现在就是三芯电缆,现场直接用扁钢接地
回复
fayadetudou
2015年10月13日 15:25:35
8楼
ccc___ 发表于 2010-7-16 11:54 现场有可靠的接地装置可连接时,应该在现场接地,多一芯是浪费!可靠是针对2楼的“变数”而言,接地电阻 …电机接地用4芯电缆(三相+PE)+用扁钢做PE,这样是不是浪费?扁钢主要是形成等电位,接地电缆主要是保护用的,这样理解可以?